周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2010-03-04
最后登录: 2024-12-20
查看周红军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-17 17:18
我有一台日虹11KW的变频器带个离心机甩干设备。当电机启动运行到设定35HZ后,就跳恒速运行过压。我把频率调高38HZ后,电机启动运行到38HZ还跳恒速运行过压。调到50HZ也是一样。请问老师们这是咋回事啊。我该怎样设定参数啊。
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-17 21:24
去掉速度追踪功能