用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX-1N实验中遇到问题求助!
上一主题
下一主题
houlianchen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
187 点
下载积分:
728 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2009-02-10
最后登录:
2018-01-20
查看houlianchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-17 07:31
全看
|
小
中
大
各位前辈:在学习PLC的实验中遇到二个问题:
1、用拨盘开关设定计数器的预置数,通过编程软件监视功能观察,个位数输入是正常的0-9,十位数拨盘设置1时,显示是16,2时显示是32.......,请高手们帮忙分析一下是什么原因。
2、想通过数码管观察计数器的实际工作状态,但是输出显示的数值是预置数值,而不是实时数值。有什么办法可以显示实时数值。
谢谢各位前辈指教!
分享
houlianchen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
187 点
下载积分:
728 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2009-02-10
最后登录:
2018-01-20
查看houlianchen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-17 20:16
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼1120795098于2012-06-17 09:16发表的 :
plc显示的是bin。转成bcd
请问:这样的指令该怎样写呢?请帮忙指教!谢谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX-1N实验中遇到问题求助!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问