各位前辈:在学习PLC的实验中遇到二个问题:
1、用拨盘开关设定计数器的预置数,通过编程软件监视功能观察,个位数输入是正常的0-9,十位数拨盘设置1时,显示是16,2时显示是32.......,请高手们帮忙分析一下是什么原因。
2、想通过数码管观察计数器的实际工作状态,但是输出显示的数值是预置数值,而不是实时数值。有什么办法可以显示实时数值。
谢谢各位前辈指教!
分享
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
737 个
工控威望:
1054 点
下载积分:
2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2017-06-10
查看matengfei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-24 12:28
全看
|
小
中
大
LD M8000
BCD K2X0 D0
把X0到X7相应的BIN数值转换成BCD,然后放入D0,不知对不对。
分享