CP1H的PLC             增量型旋转编码器         A270这个特殊功能寄存器里面是高速脉冲计数器的脉冲数  断电在上电后都会清零  那设备每次都得重新设置   这怎么办?  难道必须用绝对型?
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-16 15:09
这个问题我记得有个帖子我回复过相同的问题,你用一个数据寄存器存放这个数值,然后再开机时用INI指令将这个数据寄存器的值写入特殊寄存器就好了。
你在写这个程序的时候会遇到数据类型的问题。你看下我以前发的一帖子“鄙视下omron“。里面有答案的。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-17 13:02
用INI可以
不过只能在计数器没有动作的情况下可以,如果计数器在技术,用INI就会报错。

自己试试吧