li382340226
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2012-06-11
最后登录: 2017-09-04
查看li382340226的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-16 10:22
1,  [DAND K8M2942 H7FFF D1060]
2,[DSUM D1060 D1065]
3, [DECO D1000 M2600 K4]
4,  [WAND K4X100 H0E D1010]
5,  [ADD D1020 K1 D1021]
6,  [SUBV D1020 K1 D1021]
7, [ZCP D1022 D1021 D1000 M741]
8,  [DEDIV D6 D47 D33]
9,  [DEMUL D33 D41 D35]
10,  [DEADD D16 D26 D28]
11, [D= D490 D495]
12,  [FMOV K0 D490 D495]
13, [D=  K8M2910  K0]
14,  [RAMP  D201  D202  D14  K1000]
15,  [T10  K0  K16  K2M100  K1  ]
16, [TCMP  K20  K9  K30  D60  M60  ]
17, [DCMP  K66888886 D0 M150]
18,[BCD  D250  D250]
19, [DBCD  D102 D102 ]
20, [SPD X000 K2000 D300]
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-17 08:54
加减乘除   比较  斜坡   进制转换  没什么的    SPD  脉冲密度  TCMP  计时器比较  加E浮点数运算
   全32位
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-17 12:06
引用
引用第8楼sbbjtak于2012-06-17 11:58发表的  :
你好,请问三菱FX系列PLC与变频器之间应尊循什么通讯协议,是否能达到实时通讯的要求。
MODBUS  RTU/ASCII  还是一句老话  一言难尽多看书
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-17 12:07
三菱有他的专用协议  看变频器说明书  书上说的很明白