哪位大哥帮我看一下这个程序是什么意思,运行结果是什么,还有哪个M8221在程序中起什么作用,谢谢大家
wenjun791848
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 117 点
下载积分: 7785 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2012-04-17
最后登录: 2019-10-06
查看wenjun791848的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-16 08:58
状态继电器S100不论是OFF还是ON ,X0与M102、X1与M103任何一组接通,并且T10在ON的情况下,C221计数器计数(计到100)。C221应该是高速计数器,M8221是特殊功能继电器,它是与高速计数器配合的,不知你这PLC是三菱哪个型号的,你查一下PLC的操作手册,在手册的后面几页把这些特殊功能继电器的作用都写得很清楚的。