碎石生产线,给料机均匀给料,通过溜槽,进入破碎机, 希望监控破碎机的工况状态,自动调整前端给料机给料量。

给料机是2台5.5KW电动机,通过变频器控制。破碎机是一台160KW电机。我的想法是:破碎机160KW电机的电流反应破碎机工况状态,是轻载还是过载,160KW电机电流参数可以通过此电机的软启动器获得,软起输出一个电流或是电压信号,用软起输出的信号控制给料机的变频器,从而实现闭环控制。

问题1. 这种控制思想合理可行吗?

问题2. 如果可行,需要用什么控制,有没有简单的模拟量直接控制的方法。

问题3. 破碎机过载,从给料机开始减少放料到破碎机负载减轻,滞后较长的时间,怎么反应的控制处理程序。

请教高手讨论。

ak_42bl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 171 点
下载积分: 565 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-05-31
最后登录: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-15 16:23
这想法是可行的  
但是缺乏实用性:原因是你滞后时间很长
我建议,在2个给料机上装一个称重传感器,这样设定一个重量值,传感器的信号直接控制变频器速度,这样解决了滞后问题,然后通过破碎机的电流信号可以调节称重的额度