碎石生产线,给料机均匀给料,通过溜槽,进入破碎机, 希望监控破碎机的工况状态,自动调整前端给料机给料量。

给料机是2台5.5KW电动机,通过变频器控制。破碎机是一台160KW电机。我的想法是:破碎机160KW电机的电流反应破碎机工况状态,是轻载还是过载,160KW电机电流参数可以通过此电机的软启动器获得,软起输出一个电流或是电压信号,用软起输出的信号控制给料机的变频器,从而实现闭环控制。

问题1. 这种控制思想合理可行吗?

问题2. 如果可行,需要用什么控制,有没有简单的模拟量直接控制的方法。

问题3. 破碎机过载,从给料机开始减少放料到破碎机负载减轻,滞后较长的时间,怎么反应的控制处理程序。

请教高手讨论。

sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-20 11:48
我觉得你的这种想法是对的,建议你用最简单的方法,就是把检测主机的电流值直接用它来控制给料变频器.
这样需要你将变频器设置为UP/DN的控制参数.不要管它滞后的时间,你先设定一个基准的电流值,只要过载了,就让给料变频器的转速减小,(一般的变频器默认设置为0.1HZ/分钟,你可根据实际情况自己设置这个变化量),反之,增加转速.
这样的程序我在切割石料的机械上(绳锯)现在还用,很好的.(太复杂的程序反而麻烦)这样会减少你的成本和调试时间. 希望能给你帮助.
忘了告诉你,因为是负逻辑控制,你应该将变频器也设为负逻辑参数.如果变频器用的是0-10V的控制方式,可外加一个电流变送器,让它输出0-10V的电压.这个市面上很多,便宜的.
[ 此帖被sunsongfang在2012-06-20 11:56重新编辑 ]