用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U+F3U-485-BD与变频D740通讯
上一主题
下一主题
haplezhang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
150 点
下载积分:
4069 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2012-04-07
最后登录:
2012-11-05
查看haplezhang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-15 08:30
全看
|
小
中
大
FX3U+F3U-485-BD与变频D740通讯用那种通讯好些呢?怎么通讯呢?
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-15 08:53
全看
|
小
中
大
不是一两句话可以说清楚的 三菱有他专用的通讯协议。3U还有CRC效验得写效验程序,多看点书就明白了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U+F3U-485-BD与变频D740通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问