绝对编码器接入三菱PLC中程序
上一主题
下一主题
kingnn1370
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
208 点
下载积分:
850 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2010-12-11
最后登录:
2012-12-29
查看kingnn1370的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-14 15:54
全看
|
小
中
大
编码器是E6C3-AG5C。绝对编码器,10线的。
十线分别接到PLC M10000~M10009
通过格雷码转换成二进制。GBIN K4M10000 K4M10020
然后在时DMOV K4M10020 D9902
然后就是这个参数D9902*1125/32=D9900.这个D9900就是现在的角度;问下大侠,这个1125和32参数怎么出来的
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-14 16:30
全看
|
小
中
大
你的编码器的分辨率是多少?你的编码器安装的位置?
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-06-14 17:53
全看
|
小
中
大
1024分辨率直接格雷码转为BCD码就可以了,你的编码器安装位置估计与主轴不在一起的。
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-06-14 19:53
全看
|
小
中
大
D9902/1024*360=D9902*360/1024将3600放大100倍,再约分就得到了D9902*1125/32得到的角度有两位小数点的360.00度。