情况描述:
笔记本电脑连接富士NB PLC ,使用的是CNV3(USB转)数据线,控制柜中还有一台7.5KW的变频器,用来控制一台同步电机,当在变频器工作时,电脑和PLC的通讯就会中断,查看,监控PLC数据非常不方便,不知朋友们能不能帮忙出出主意.谢谢!
分享
fs16899
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
306 点
下载积分:
906 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-11-09
查看fs16899的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-18 18:58
全看
|
小
中
大
使用的PLC软件是富士英文2.1.1.2
分享
fs16899
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
306 点
下载积分:
906 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-11-09
查看fs16899的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-07-09 21:55
全看
|
小
中
大
已解决,本人用422光电隔离转换器代替富士的原CNV3数据线进行通讯
附件:
用转换器422连富士PLC解决通讯中断的问题.rar
(272 K) 下载次数:48
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
fs16899
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
306 点
下载积分:
906 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-11-09
查看fs16899的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-08-25 15:03
全看
|
小
中
大
没问题,因为支持同样的通讯协议,且带光电隔离,已用于三菱FX,富士NB,富士变频器