楼主  发表于: 2012-06-14 10:35
  今天去修一台设备,上面有一台传送带,本来旋转方向正常但是断电后上电居然反转了,又断电上电正转了,就是每次断送电一会正常一会反转,电机是三相AC220V的,用一个接触器控制,三相电相位不变,这是怎么回事啊????望哪位高人解释解释~~~~~ (本人打从学电以来都是进入电机的相位不变方向不变,今天居然出现了这种现象让人理解不透啊)



      这台设备还是我自己做的(电气方面)
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 730 点
下载积分: 473 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-11-25
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-14 19:07
1、你说是三相AC220的 ,所以电机功率并不大,撑死了5个千瓦;
2、电机时常正转时常反转,这说明电机疯了。电机疯了的唯一故障是:电机缺相,类似于人缺根筋一样
3、所以,哥认为是缺相导致!



本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人
  • 可怜千万英雄血;
    换来今日旧乾坤;
    英雄若知今朝样;