lxc429390625
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 1628 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2024-11-23
查看lxc429390625的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-14 10:35
  今天去修一台设备,上面有一台传送带,本来旋转方向正常但是断电后上电居然反转了,又断电上电正转了,就是每次断送电一会正常一会反转,电机是三相AC220V的,用一个接触器控制,三相电相位不变,这是怎么回事啊????望哪位高人解释解释~~~~~ (本人打从学电以来都是进入电机的相位不变方向不变,今天居然出现了这种现象让人理解不透啊)



      这台设备还是我自己做的(电气方面)
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-14 20:40
缺相,我遇到过。绝对是缺相。接触器输出端到电机中间有没有经过其他的电气元件?如果没有其他的电气元件,就很有可能是你的电机有一组绕组不通了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人
  • 自己的事情自己做.