前几天去几家公司维修设备,发现伺服系统中滤波器的安装位置有两种:
一种是滤波器装作变压器前面,如下图:
另外一种是安装在变压器后面
不知道这两种方法哪一种效果好一些?请高手们发表一些见解,谢谢了!!
分享
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1429 个
工控威望:
2169 点
下载积分:
4006 分
在线时间: 830(小时)
注册时间:
2009-12-21
最后登录:
2025-01-10
查看jxh668的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-14 09:07
全看
|
小
中
大
还有前后都装的
欧盟要求装在前面,以减少设备对电网的干扰
中国人大多装在后面,减少电柜内的干扰
本帖最近评分记录: