前几天去几家公司维修设备,发现伺服系统中滤波器的安装位置有两种:
一种是滤波器装作变压器前面,如下图:


另外一种是安装在变压器后面


不知道这两种方法哪一种效果好一些?请高手们发表一些见解,谢谢了!!
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2025-01-10
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-14 09:07
还有前后都装的
欧盟要求装在前面,以减少设备对电网的干扰
中国人大多装在后面,减少电柜内的干扰
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵