110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 08:42
引用
引用第5楼eb545于2012-06-15 10:47发表的  :
这么大电流,铜线和铝线是不能直接紧固连接的吧?铜线和铝线相连会产生灰白色物质系三氧化二铝,时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热。

很有道理,也有可能是接触不良导致,重新做接头压好试试看