急!!! 110KW电机接触器与热继间的电缆压头处烧损严重
上一主题
下一主题
daotianbai
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
103 点
下载积分:
492 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2010-09-09
最后登录:
2019-10-25
查看daotianbai的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-14 01:21
全看
|
小
中
大
110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
分享
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-19 08:42
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼eb545于2012-06-15 10:47发表的 :
这么大电流,铜线和铝线是不能直接紧固连接的吧?铜线和铝线相连会产生灰白色物质系三氧化二铝,时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热。
很有道理,也有可能是接触不良导致,重新做接头压好试试看