110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
qumin000017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-09-22
最后登录: 2024-03-30
查看qumin000017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 23:49
看一下接线螺丝是不是松掉了,在比较大的电流下时间长了螺丝接点有松动,要不然设备保养怎么都有螺丝接点检查,还有就是控制柜要有散热,不散热时间长了也会那样,