daotianbai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 103 点
下载积分: 492 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-09-09
最后登录: 2019-10-25
查看daotianbai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-14 01:21
110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
eb545
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2023-12-19
查看eb545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-15 10:47
这么大电流,铜线和铝线是不能直接紧固连接的吧?铜线和铝线相连会产生灰白色物质系三氧化二铝,时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ying-feng) 优秀文章