110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
辛勤蜜蜂
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 18:59
该电机需用软启动器启动!RDJR1系列的软启足以!就能解决你的问题!希望能帮到你!好运朋友!