daotianbai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 103 点
下载积分: 492 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-09-09
最后登录: 2019-10-25
查看daotianbai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-14 01:21
110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-14 02:56
这问题我来回答你,其它都不要管,你那接触器与热继电器的线是铜还是铝,主要是接头接触不好发热,重新做一下紧固好就ok了。