110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
刘务仁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 2241 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2015-12-13
查看刘务仁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 09:14
电缆压头烧损主要是接触面接触不好引起的。110KW的电动机额定电流是200A左右,电缆120平方毫米的应该可以用,你应该是变耦变压器降压起动,另外降压起动时间要调节好