110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
rqhan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 169 点
下载积分: 569 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2010-08-09
最后登录: 2024-09-01
查看rqhan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 11:42
这么大的电机,直启的电流很大的,全压启动的话怎么也要5-7倍的启动电流。几百A的启动电流冲击很大的,估计原因是接触不良造成的。