急!!! 110KW电机接触器与热继间的电缆压头处烧损严重
上一主题
下一主题
daotianbai
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
103 点
下载积分:
492 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2010-09-09
最后登录:
2019-10-25
查看daotianbai的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-14 01:21
全看
|
小
中
大
110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
分享
weilinyi
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
441 个
工控威望:
4329 点
下载积分:
3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间:
2009-11-21
最后登录:
2018-08-27
查看weilinyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-14 01:41
全看
|
小
中
大
可资询一下厂家,看一下电机额定电流与空载电流,和检查一下电机带的负载有无机械磨损,负载变大,测一下电机的绝缘电阻,可初不断定电流有无异常。
分享
weilinyi
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
441 个
工控威望:
4329 点
下载积分:
3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间:
2009-11-21
最后登录:
2018-08-27
查看weilinyi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-06-14 01:46
全看
|
小
中
大
看压降正常,要看一下电线是否常期大电流运型行,造成发热也有可能。