110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 22:13
重新 换下接头和热继电器以及接触器螺丝锁紧就好了可能是接触不良