kingnn1370
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 208 点
下载积分: 850 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-11
最后登录: 2012-12-29
查看kingnn1370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-13 10:48
一个按钮,算X0,4个中继,M0~M3,可以用SET RET,上升下降沿。怎么按一次电机开始转,再按此,电机停,再按次,电机又转,反复这样。我想不出来,用计数的话倒是可以控制的到得,不许用计数计时
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-13 12:11
ld x0
out m0
就要m0-m4了,不要计较这些,单按钮电路,不要计数器,三菱的用 alt就可以了。
ld x0
alt y0