kingnn1370
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 208 点
下载积分: 850 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-11
最后登录: 2012-12-29
查看kingnn1370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-13 10:48
一个按钮,算X0,4个中继,M0~M3,可以用SET RET,上升下降沿。怎么按一次电机开始转,再按此,电机停,再按次,电机又转,反复这样。我想不出来,用计数的话倒是可以控制的到得,不许用计数计时
追风战士
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 115 点
下载积分: 780 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-06-13
最后登录: 2013-06-24
查看追风战士的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-14 14:49
你用;LDP X0--ANI X1--PLS M0--LD M0--ANI M1---LD M1--ANI  M0--ORB--ANI X1--OUT M1---LD M1---OUT Y1.
  X0用于启动和停止;X1用于过载保护;Y1输出;