楼主  发表于: 2012-06-13 10:48
一个按钮,算X0,4个中继,M0~M3,可以用SET RET,上升下降沿。怎么按一次电机开始转,再按此,电机停,再按次,电机又转,反复这样。我想不出来,用计数的话倒是可以控制的到得,不许用计数计时
scq0530
我想要,我就能!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 6218 点
下载积分: 18073 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2009-10-15
最后登录: 2024-07-31
查看scq0530的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-13 12:20
你直接用取反指令好啦~这样程序是最简单的啊,X0一个上升沿对中继M或者直接对输出Y取反一次……