ydw8498825
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1761 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-10-27
最后登录: 2024-08-12
查看ydw8498825的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-12 09:00
今天上午接到客户的消息说转盘不能工作,凸轮马达有焦味。
等待我们到达现场时,确实有股烧焦的味道,同时在检查凸轮线路时,发现变频器马达侧的电压很高(-1000V左右),然后一级一级往上检测,直到检测到控制变频器的断路器的时候,发现断路器的输出侧电压异常(小于220V),由此断定断路器有问题,向客户索取一个断路器更新换上,断路器的输出侧电压正常为380V。之后,重新启动凸轮马达,马达不转,又试了其他的马达,马达可以正常运转,所以根据以上信息,确定凸轮马达以及损坏
想请问大家,马达的烧毁时由于断路器而导致的吗?现在马达的每两相电阻分别为:35欧、35欧、62欧,导致马达烧坏有哪些原因,而且变频器不是应该有保护的嘛!急需知道原因,望大家给点宝贵意见,谢谢!
匡匡
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 144 点
下载积分: 4086 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2012-08-16
查看匡匡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-12 09:20
有没设定一下,变频器上额定电流。