slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-23
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-12 07:55
  在三菱的定位指令驱动中(DDRVI, DDRVA )一般是要等待上一个定位指令结束才可以进行下一个定位,但是在该如何判断上一个定位指令是否结束的过程中,有的人使用M8340,有的人使用M8348,还有的人使用驱动器送过来的servo ready的标志,请问在驱动本指令的条件中是否该用哪一个标志才比较妥当呢,才能真正证明上个定位驱动已经结束可以进行本次定位了,
   而在定位控制的手册中的关于定位指令的动作结束的标志中,还特别强调:指令的动作正常结束标志(M8029)和异常结束标志(M8329)为on时,表示指令动作结束了,但是并不意味着伺服电机的动作也结束了,为确切掌握伺服电机的动作结束情况,请使用伺服放大器侧具有的定位结束信号INP和伺服准备好信号servo on。 请问该如何理解这句话!谢谢~
      另外,指令正常结束标志M8029,很多人是使用其置位辅继,如LD M8029  SET  M200,然后在用M200来断开指令的驱动和开启下一步,请问如果用LD M8029  OUT M200,然后在如同上,断开驱动和开启下一步行不行?谢谢!
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2019-12-30
查看restone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-12 12:36
伺服反馈
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com