和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 65578 分
在线时间: 743(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2025-02-05
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,变频器带一10KW水泵,变频器一启动,配电室跳闸。测水泵正常,撤掉水泵,变频器正常。大家给分析一下原因。谢谢
秋后一点水
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2020-07-03
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-12 20:55
检查下变频器的参数设置,已经变频器和电机之间的连线