和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64598 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-27
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,变频器带一10KW水泵,变频器一启动,配电室跳闸。测水泵正常,撤掉水泵,变频器正常。大家给分析一下原因。谢谢
feixiang111
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 114 点
下载积分: 572 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2010-01-20
最后登录: 2024-12-28
查看feixiang111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-12 14:49
注意查看接零和接地!