楼主  发表于: 2012-06-10 23:54
厂里的设备接地,一般都是小型的设备,不过在一个车间内放了几十台,车间里面包括了很多的输送带之类的,试过多次接地,接地后漏电(不知是静电还是漏电,至今搞不清楚)还是存在有,经常有电到的!而且接地后设备开始经常烧坏电位器(也搞不清楚什么回事),请各位大哥帮忙解答一下!多谢了!
爱慕
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 294 点
下载积分: 928 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2011-08-01
最后登录: 2023-01-13
查看爱慕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-12 22:08
引用
引用第20楼liwei2003922于2012-06-12 11:51发表的  :
在这些设备中肯定有一些设备为了从动力柜那边取220V单相电,肯定有把地线当零线用了。如果此时那个220V设备在用的话,就会出现设备外壳带电;如果不用,则可能不会带电,所以经常会出现有时有带电,有时不带电现象。

是的,同一个车间内生产线使用的是380V的电的,另外包装线上面的都是220V的,现在主要是包装线上面的小型设备有电,小型设备是要用电位器来调速用的,使用的是碳刷电机(有人说这种电机易漏电,不知是否?)