设备接地为什么会反而烧坏设备呢?
上一主题
下一主题
爱慕
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
294 点
下载积分:
928 分
在线时间: 110(小时)
注册时间:
2011-08-01
最后登录:
2023-01-13
查看爱慕的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-10 23:54
全看
|
小
中
大
厂里的设备接地,一般都是小型的设备,不过在一个车间内放了几十台,车间里面包括了很多的输送带之类的,试过多次接地,接地后漏电(不知是静电还是漏电,至今搞不清楚)还是存在有,经常有电到的!而且接地后设备开始经常烧坏电位器(也搞不清楚什么回事),请各位大哥帮忙解答一下!多谢了!
分享
tanshuozhe
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
243 个
工控威望:
418 点
下载积分:
1138 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2007-12-19
最后登录:
2023-02-06
查看tanshuozhe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-12 11:16
全看
|
小
中
大
这个问题我可以非常清楚地告诉你,地线是没有问题的!跟零线什么的也没有关系,最主要的原因是你们所使用的设备的电位器的共0V是采用非隔离方式。这种结构在单独使用时是没有任何问题的,但多台一起使用时,并且共0V直接连接或地线间接连接时会产生回路电流。烧电位器是最轻的,跳漏电也是正常的。