台达PLC内置24V电源不够用,可否使用外置24V电源?若可用如可接线?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27861 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-26
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-11 08:03
一般是不建议用PLC内部电源的,一般是用外部电源,为了保证等电位,把24V -连接,
我这二天一个欧姆龙项目就因为不按我的图纸接线,把内部电源和外部开关电源并联,导至电磁阀动作时内部电源波动太大,PLC电压过低自动复位!
自动化单机,生产线,项目编程调试!