lx4758
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lx4758的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-09 22:06
采用PLC对风机和水泵空调机组实现控制,其具体要求如下:
两台风机、两台水泵分为两组互为备用;以12小时为时间单位交流运行。
水泵由液位控制分上、中、下三个液位:当上液位时关闭水泵,中液位时开一台,下液位时同时开启两组水泵。当水泵关闭一小时后风机开两小时。
风机7。5KW,AC380V,2台,水泵15KW,AC380V,2台。需要设计出主电路图、控制电路图、流程图、I/O端子接线图、梯形图及程序。