图片:
图片:
CP1H OMRON PLC编程时用A444代表脉冲输出0发生异常,如果此时电机出现异常时A444出现了一个数字,此数字所对应的电机异常具体是什么大家知道吗?手册里貌似米有哇!
[ 此帖被mmknet1988在2012-06-09 14:02重新编辑 ]
mmknet1988
工控就是一条不归路。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2660 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2020-03-23
查看mmknet1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-12 10:29
Sorry,我的表述有问题,举个例子,电机的极限感应器坏了处于常on状态,这时我进行找原点操作后PLC报警,如果是0脉冲输出的话A444地址里有一个数字,我如何在不知道此感应器是坏的前提下查出所对应的PLC异常?CP1H op manual W450-CN5-02操作手册里貌似查不到啊!
mmknet1988
工控就是一条不归路。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2660 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2020-03-23
查看mmknet1988的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-19 13:15
图片:
我在CJ1M-CPU内置IO操作手册里查到了,谢谢大家!