OMRON CP1H里脉冲输出异常地址问题?
上一主题
下一主题
mmknet1988
工控就是一条不归路。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
139 点
下载积分:
2660 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2020-03-23
查看mmknet1988的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-09 13:53
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
CP1H OMRON PLC编程时用A444代表脉冲输出0发生异常,如果此时电机出现异常时A444出现了一个数字,此数字所对应的电机异常具体是什么大家知道吗?手册里貌似米有哇!
[ 此帖被mmknet1988在2012-06-09 14:02重新编辑 ]
分享
zzj111000
专业非标电控设计
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
438 点
下载积分:
2030 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2011-06-10
最后登录:
2018-09-27
查看zzj111000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-12 15:31
全看
|
小
中
大
楼主要搞清楚,A444为1代表:脉冲0在做原点搜索时出现异常,出现这种状态表示PLC在原点搜索时没收到CW/CCW极限或原点/原点减速点信号。读A444可以发出报警让调试人员检查以上4个信号点有无故障。并不能说明完全是电机有异。而电机的异常可以根据驱动器有无报警来判断
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
OMRON CP1H里脉冲输出异常地址问题?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问