Q系列PID手自动切换时的无扰动切换怎么写?不是手册上的那种逐级递减的算法
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
daohuoxian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 118 点
下载积分: 589 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2024-09-05
查看daohuoxian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-11 10:09
当你从手动转换成自动的时候,把手动操作量的值传到自动操作量的地址中,这样他就从你原来的手动操作量开始控制。

当你从自动转换成手动的时候,也是一样把自动操作量的值传到手动操作量的地址中。
但是要注意一点,自动切换到手动以后,再手动操作量。