楼主  发表于: 2012-06-09 12:40
由于现在做毕业设计,遇到一个关于图的问题,FX2N基本快 和数模转换模块FX2N-2DA是怎么连接的,主要是图上怎么表示。

FX2N-2DA主要是用于两个称重传感器的信号转换。

我不知道怎么绘制FX2N-2DA的图,还有称重传感器连接在FX2N-2DA模块上是通过什么端口呢?

非常谢谢你能提供帮助。
kevin4433
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-07-24
查看kevin4433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-12 20:56
首先,楼主FX2N-2DA是数模转换模块,只能输出模拟量,不能连接称重信号,应该使用模数转换模块FX2N-2AD
第二,称重传感器的信号毫伏级别的,不能直接在FX2N-2AD上,楼主应该使用一个称重仪表或者称重变送器(4-20ma)接入FX2N-2AD
kevin4433
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-07-24
查看kevin4433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-12 21:30
另外,楼主的2个称重传感器是称一个重量还是2个重量?
AD模块有一条扁平电缆插入主单元扩展口,还要与主单元24V电源连接
至于模拟量接法详见模块手册吧
kevin4433
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-07-24
查看kevin4433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-12 21:33
本人手头正有称重的项目在做,加我QQ4082833共同学习
附件: FX2N-2AD.pdf (996 K) 下载次数:117