       使用三菱FX1N 485-BD与台达VFD-S变频器通讯,485-BD使用说明上说要串终端电阻,可台达变频器是水晶头怎么接终端电阻?还有三菱的,绝大多数变频器都是水晶头,怎么样接终端电阻?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-08 19:45
以上各位朋友谢谢了,我的通讯程序做好了,只是看到设备上之前有的通讯没有接终端电阻所以来这请教下大家,近距离原来可以不接。
   新问题来了    台达和三菱变频器的功能码是由两个ASCII码组成,比如03(读状态)就是传送H30,H33,但海利普的说明书给出一个样例是对01号变频器写入30HZ频率,他以MODEBUS  ASCII方式通讯,功能码由  0 0 0  B B 8    这6个数组成,要传送6个数?而三菱  台达的只要传送两个数?  00BB8是对应30HZ频率  这样不是多占用了几个寄存器?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-10 08:45
彻底沉了   通讯问题 看看就走了 泡都不冒个     
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-12 08:53
海利普变频器  ASCII模式   通讯治疗格式 如下
STX                ADDR                 FUNC               LEN                DATA             CRC              END
起始        站号          功能码       质料长度    数据        效验       停止
对01号变频器写入30.00HZ频率  
3AH              0  1                     0  2                       0  2                 0  0  B  HB  8   3 7           CR  LF
LEN;质料长度  指D(n-1)....D(0)的长度  长度设定;1个word时等于3  1个byte或<1个byte时等于2
对01号变频器写入30.00HZ频率 00BHB8是30HZ           LEN怎么不是等待时间      质料长度?