楼主
发表于: 2012-06-07 22:35
全看
|
小
中
大
公司有个改造的设备,有个烘箱,三角形接法,电源三相380V,现用万用表测三角形接法的3个点,得电阻在100欧姆不到,97欧姆左右,现在想问电流怎么计算?
好长时间没碰这个了,忘记差不多了,请问各位高手们,在哪可以找一些基础的资料看看
分享
tiansan80700
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
417 点
下载积分:
1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间:
2011-06-03
最后登录:
2023-10-28
查看tiansan80700的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-07 23:24
全看
|
小
中
大
由I=U/R可知,380V/100欧=3.8A. 通过三角形每边的电流是3.8安。 通过A、B、C三条电源线的电流分别是3.8A(3.8A减3.8A等于3.8A*1.732,注意:此处为矢量计算)
[ 此帖被tiansan80700在2012-06-08 22:52重新编辑 ]
分享
tiansan80700
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
417 点
下载积分:
1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间:
2011-06-03
最后登录:
2023-10-28
查看tiansan80700的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-06-08 22:48
全看
|
小
中
大
人才呀,二楼这样也可以算呀!
知道要用矢量计算,怎么还直接相加?不要误导别人
对不起,搞错了,应是3.8A减3.8A等于(3.8A*1.732)。谢谢指教,一直以为是加法啊。
[ 此帖被tiansan80700在2012-06-08 22:53重新编辑 ]