0760
中山木工机械维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2025-01-13
查看0760的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-07 12:25
图片:
要求如图,本人刚学PLC,不知怎样才能做到

我以前发上来的一个用S7-200做的,跟这原理一样,懂西门子的能否将它转换成三菱的呢?

http://www.ymmfa.com/read-gktid-120124.html
[ 此帖被0760在2012-06-09 12:27重新编辑 ]
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-01-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-08 14:24
楼上方法虽然简单,但开关多了,故障率就高。

其实用编码器也一样的原理,只是把 1~11 位置换算成对应的编码器转动数据
从第一个工件进入开始就已确定这个工件的11个位置要有输出。
第二个工件进入时,又要计算出11个位置。
由于12米长度中,可能有N个工件,因此可能有很多位置要计算。
所以说编程很复杂。
难怪 9楼 朋友说,请来的工程师研究了7年。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(0760) 热心助人
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到