用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
是不是PLC与PLC通讯一定要两台一样的PLC?
上一主题
下一主题
pc5036
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
521 点
下载积分:
10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-07-10
查看pc5036的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-06 14:47
全看
|
小
中
大
最近在看PLC与PLC通讯,但看了下FX1N-485BD的手册上有这么句话,“485BD可以在两台FX1S系列PLC(二台FX1N系列PLC)一对一基础上自动完成50个辅助和10个数据寄存器的数据交换同”。
是不是说一定要两台一样型号的PLC?还是两台可以不一样只是没有上面所说的“一对一基础上自动完成”?
如果不一样的可以?那该如何编程,找了好多资料都不清不楚,绝大多数都是FX2N与FX2N之间的
分享
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1991 个
工控威望:
7813 点
下载积分:
62766 分
在线时间: 733(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-10-31
查看和谐共赢的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-06 17:19
全看
|
小
中
大
3楼正解
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
是不是PLC与PLC通讯一定要两台一样的PLC?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问