我的天!被一群人搞晕了!
上一主题
下一主题
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
647 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-06 11:24
全看
|
小
中
大
这两天晕死我了.....到乡下调试几个恒压变频控制柜!第一次去。。。我的娘也,10几个人站在水泵房里。。这阵势把我吓了一跳....两个水泵正常运行。。。。压力上不去!马上几个说本地方言的在那七讲八讲。。还对我说!你们的变频器有问题! 我的天呀 大神呀!压力不够,控制会自动转换为工频运行的! 变频器等于没用了 关变频什么事呀!。。我告诉他们说可能那个装变送器的管子没水..堵死了!因为他们旁边也装了一根平行的管子接的一根几米高的透明软管,当水池满了的时候。。那跟水管一点水没有....在他们讨论了一个上午的情况下(还在村部开了个会)。。决定去通通那个装变送器的水管!结果,果然是堵住了。。我成吉思汗! 事情还没有结束!通好了压力有不过两台泵都全压运行的时候压力还是上不到指定的压力,他们又在那里拆水泵...我晕了! 坑爹呀! 把水泵换好了还是不行!..马上就说你们控制有问题.....我的主呀!救救我吧! 马达运行的时候 电压都是380V全压运行!..这...和控制有什么关系.........这么简单的一个控制被他们说神化了!!!.........................其实我觉得上不去的原因是因为马达功率小了(不过我只负责按他们要求在柜子)。。他们两个水泵要打几千米的水管....几百个阀门,,,,,我的天能够吗!
如果觉得我说的不对...请大大门提点,,是不是有我没想到的问题,导致压力上不去!虚心求教!
每天一点点
分享
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
456 个
工控威望:
2614 点
下载积分:
10132 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2010-09-24
最后登录:
2024-11-17
查看qw58663289的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-09 20:52
全看
|
小
中
大
对付这些人,用简单的比如说明问题,做实实在在的工作搞定事情,他们就服的.压力不够,把出口关了一半,或更小,看压力能否上去,否则可能水泵也有问题,如果压力上去了,那得检查电机是否超电流,这样的问题应该好解决.