wawabuyaoku
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1241 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-03-14
最后登录: 2015-10-19
查看wawabuyaoku的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-06 11:00
        我的Fx2n 2da按照手册上,短接IOUT和com端口,并接fx2n com口。但是这样没有输出。而且我上电后测量VOUT和COM端口等等电位..不短接时IOUT相对于其他两端都是有十二点几伏的电压..
       我拿到这个是没太注意直接按4da写的程序,也就是对他保留的缓冲区进行了操作,是不是因为这个原因。
   求高手指点。。。。
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 843 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2023-07-19
查看peidegin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-06 11:23
2DA怎么能用4DA的程序?都不一样的哦
楼主留言:
开始没注意那个不一样,后来改过来了还是不行,不知道是不是因为对它的保留缓冲区进行操作的结果
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 843 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2023-07-19
查看peidegin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-06 13:55
你用手册上的程序试下
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。