楼主  发表于: 2012-06-06 10:05
我们厂有几台FX2N的PLC,常出现其输入点闪烁,造成系统误动作,经人指点:在输入点与COM之间并一104的电容可解决。
   试了一下,果然特效。偶等称之“偏方治百病”。
   现在请大侠们分析原因:电容为什么要用104,有理论依据吗
SS
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-06 23:20
0.1U的充电时间是多少?可以过滤多少频率以上的干扰?