楼主  发表于: 2012-06-06 10:05
我们厂有几台FX2N的PLC,常出现其输入点闪烁,造成系统误动作,经人指点:在输入点与COM之间并一104的电容可解决。
   试了一下,果然特效。偶等称之“偏方治百病”。
   现在请大侠们分析原因:电容为什么要用104,有理论依据吗
SS
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 329(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-27
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-08 08:52
FX2N的PLC还可以COM接地有奇效