我们厂有几台FX2N的PLC,常出现其输入点闪烁,造成系统误动作,经人指点:在输入点与COM之间并一104的电容可解决。
试了一下,果然特效。偶等称之“偏方治百病”。
现在请大侠们分析原因:电容为什么要用104,有理论依据吗
SS
分享
quguangnan
人生的光荣,不在永不失败,而在于能够屡败屡起。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
2104 点
下载积分:
1260 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2010-05-05
最后登录:
2023-07-25
查看quguangnan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-12 12:07
全看
|
小
中
大
以后出现这问题也这么解决