用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
“偏方治百病” 探讨PLC干扰措施的原因分析
上一主题
下一主题
lidongdong
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
1648 点
下载积分:
3693 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2012-05-24
最后登录:
2013-08-03
查看lidongdong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-06 10:05
全看
|
小
中
大
我们厂有几台FX2N的PLC,常出现其输入点闪烁,造成系统误动作,经人指点:在输入点与COM之间并一104的电容可解决。
试了一下,果然特效。偶等称之“偏方治百病”。
现在请大侠们分析原因:电容为什么要用104,有理论依据吗
SS
分享
quguangnan
人生的光荣,不在永不失败,而在于能够屡败屡起。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
2104 点
下载积分:
1260 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2010-05-05
最后登录:
2023-07-25
查看quguangnan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-12 12:07
全看
|
小
中
大
以后出现这问题也这么解决
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
“偏方治百病” 探讨PLC干扰措施的原因分析
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问