楼主  发表于: 2012-06-06 10:05
我们厂有几台FX2N的PLC,常出现其输入点闪烁,造成系统误动作,经人指点:在输入点与COM之间并一104的电容可解决。
   试了一下,果然特效。偶等称之“偏方治百病”。
   现在请大侠们分析原因:电容为什么要用104,有理论依据吗
SS
789plc
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 67 点
下载积分: 477 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2023-02-05
查看789plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-20 09:29
高手支招