自学成才
不懂就一定要问!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 375 点
下载积分: 2976 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2008-09-02
最后登录: 2024-12-01
查看自学成才的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-05 19:43
台达DVP60ES2型PLC只有一个通信端口,在设备上与触摸屏通信运行时,如果用电脑监控程序运行该怎么连接?请各位大侠指点一下,急!谢谢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 21:59
台达ES型PLC除编程口(RS232)外,还有一个RS485端子口,可和触摸屏用485通讯。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-08 17:08
485只要二根线,分清正负极就行。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。