初学者对这东西搞不清楚,在本次plc扫描周期执行完后,元件映像寄存器里的内容在下个扫描周期内还保持上次的吗?不保持上次的又怎么样?比如这个梯形图,在这次扫描周期按下I0.0,这个周期Q4.0没接通,下个扫描周期没按下I0.0,Q4.0会不会接通呢?这个新手真的很难理解?
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-06 13:25
楼主说的——“下个扫描周期没按下I0.0,Q4.0会不会接通呢?” ——其实我是这样理解的:    没按I0.0,那么M4.0也就没有得电(即使它曾经得过电); Q4.0得电的先决条件是M0.0必须得电,所以,此时Q4.0就不会有电啦~

“元件映像寄存器里的内容在下个扫描周期内还保持上次的吗?” ——不会。因为新的一个扫描周期扫描的是当前状态。 也就是说,从开始扫描第一行起,到输出印象寄存器再PLC输出直到下一个扫描周期开始前,这个很短的时间里映像寄存器里的数值才能叫“上一个状态”。